| mariboborisgd | Дата: Среда, 12 Ноября 2025, 23:32 | Сообщение # 1 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 407
Статус: Пропал куда то...
| Здравствуйте. В связи с увеличением выделенной мощности для нашего дома, требуется заменить старый воздушный ввод от столба до щитка. Муж сказал что нужен надежный, долговечный провод, устойчивый к ветру, обледенению и ультрафиолету. Какой тип самонесущего провода лучше всего использовать для ввода мощностью 15 кВт?
|
| |
|
|
| sfadeev789 | Дата: Пятница, 14 Ноября 2025, 00:59 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Статус: Пропал куда то...
| Для ввода от опоры к зданию стандартно используется самонесущий изолированный провод. Для мощности 15 кВт рекомендуется использовать СИП с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2, а лучше 25 мм2 для запаса прочности. Кабельно-проводниковой продукции очень много видов, и "Комплекс Энерго" может предоставить вам полный комплект: сам провод СИП нужного сечения, а также всю необходимую арматуру (анкерные зажимы и т.д.). Вот ссылка на них https://kompleksenergo.ru/ Рекомендую ознакомится
|
| |
|
|